on 10-06-2014 9:41 PM
Pessoal, boa tarde!
Estou com um problema no cliente aqui, que após a aplicação das notas do ECC e do GRC para a NFE 3.10 não estamos mais conseguindo emitir notas na versão 2.00.
A mensagem de erro é a 38 "Lote: Web Service não acessível". Essa mensagem acontece para todas as filiais, para todos os estados.
E:/XNFE/APP:260 /XNFE/NFE_CHECK_SRV_STATUS
O estranho é que não mexemos em nada relacionado ao PI ainda, estamos apenas na etapa de aplicação de notas.
Quando tentamos Reiniciar o Lote, ele permanece com essa mesma mensagem! Dei uma pesquisada em outras discussões aqui no SCN, mas nenhuma das soluções propostas resolveram esse problema.
Alguém tem alguma sugestão ?
Obrigado!
Luis.
Oi Luis,
Para entender como está sua configuração poderia responder algumas dúvidas?
- Vocês estão com qual SP do GRC?
- Vocês estão com o SVC configurado e rodando no SAP, ou estão configurando isso agora?
É possível que vocês tenham ativado a verificação do status de serviço com a nova funcionalidade desenvolvida para atender ao SVC e 3.10. Se for isso deve ter uma divergência entre o SAP e o GRC em relação ao status de serviço - possivelmente o job novo de verificação não está rodando no GRC (programa /XNFE/NFE_CHECK_SRV_STATUS).
Vide as notas abaixo:
1965381 - Contingency: Changes in active server status check fuctionality
1973306 - Switch to new Service Status Handling (including SVC) for NF-e 2.0
Se for isso, experimente rodar o programa na mão e ver se popula a tabela /XNFE/NFE_SRVSTA. Se funcionar reprocesse o lote.
Abs,
Eduardo Hartmann
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Eduardo, bom dia !
Obrigado pela sua resposta. Vamos aos pontos:
-Aplicamos o SP16 para o GRC, e após isso apliquei todas as notas do SP17 e do SP18.
-O SVC não está configurado atualmente. Vamos configurá-lo agora para esse projeto.
Quanto ao programa /XNFE/NFE_CHECK_SRV_STATUS, mesmo eu ainda não tendo configurado o PI, eu já havia colocado ele em JOB. E como eu ainda não configurei o PI para os serviços do 3.10, quando consulta a tabela /XNFE/NFE_SRVSTA, ela aparece com o erro 80, conforme abaixo:
Mas de qualquer forma Eduardo, o programa /XNFE/CHECK_SRV_STATUS que é o que verifica o status de serviço para a versão 2.00, está rodando normalmente como sempre rodou. E outro ponto é que quando eu verifico os serviços SRVSC dos estados, eles estão todos normais:
Será que quando eu criar os canais de comunicação no PI para o SVC e para as novas Sefaz 3.10, a emissão para o layout 2.00 voltará ao normal ?
Obrigado,
Luis.
Boa tarde Luis!
Analisando mais a fundo os programas e notas pude observar o seguinte:
1 - Ao aplicar a nota 1965381 - Contingency: Changes in active server status check fuctionality
você precisa ter o SP16 (ou superior) implementados, pois consta como pré-requisito da nota. Isso é devido à alteração feita na função J_1B_BFE_CHECK_ACTIVE_SERVER (no ECC), onde o sistema passa a não chamar mais a função /XNFE/RFC_SRVSTA_READ, chamando no lugar dela a /XNFE/SERVICE_STATUS_CHECK_NFE.
Esta última só consulta a tabela /XNFE/NFE_SRVSTA, portanto, o status nela precisa estar ok
Veja o "pulo do gato" - em vermelho, referente a nota 1965381(concordo que é meio sutil 😞
Reason and Prerequisites
- This note is only relevant for Brazil.
- Implement the Support Package 16 of SAP NFE, see SAP Note 1968460.
- Implement the SAP Note 1973306 on SAP NFE.
Solution
- The new status check service is always used for the NF-e layout 3.10.
To use the new functionality for layout NF-e 2.00 additional customizing is necessary in SAP NFE, as described in the SAP Notes 1973306 on SAP NFE.
Ou seja, como você não está com o lado do GRC totalmente OK, realmente não vai funcionar.
Veja a configuração da nota que deve 1973306 - Switch to new Service Status Handling (including SVC) for NF-e 2.0 funcionar:
Before implementing this correction, carry out the steps which are necessary to enable the new Service Status Handling. These are:
1) Customizing
- NF-e: Maintain Connected Government Systems
- NF-e: Maintain Version of Message Types
- NF-e: Define Query for Service Status for Authority (SEFAZ)
2) Batch Jobs
/XNFE/NFE_CHECK_SRV_STATUS for checking the Web Service availability of SEFAZ, SCAN and SVC
Lembre também que para o novo monitor de status de serviço existe um webdynpro novo também: NFE_SERVSTA_MONITOR. A descrição do monitor antigo foi alterada para "Monitor de status do serviço NF-e 2.0", e o novo é "Monitor status serviço NF-e" --> no menu da role /XNFE/WP_NFE_OUT_MONITOR.
Abs,
Eduardo Hartmann
Eduardo, muito obrigado!
Fiz um pequeno teste configurando o PI e já vi que as notas do 2.00 voltaram a ser aprovadas.
Você está certo, realmente preciso ter configurado tudo do GRC/PI antes. E nosso erro foi que transportamos para o QAS as configurações do ECC e do GRC sem antes termos criado os canais de comunicação no PI. Erro nosso.
Novamente muito obrigado!
Abraços,
Luis.